收藏本站 | 设为首页 |
 15 12
发新话题
打印

急急急!!!

急急急!!!

在实用中,老是烧稳压管,有时还会烧R10电阻。

在我实验中,发现继电器吸合稳太管不会发汤,只有在继电器不吸合时,稳压管上会很快的发烫。直到击穿稳压管。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

将并联在降压电容(0.68u/630V)上的泄放电阻增大到500K-1M试一下。
偷一个人的主意是剽窃,偷很多人的主意是研究。

TOP

回复:(jianyu0353)急急急!!!

谢谢!楼上的朋友。我今天试了一下,4个小时后发现稳压管还是发烫,管子都有点变色了,变黄色了,看样子要烧坏了,手跟本模不上去。希望那位有高着的老师在帮我出出主意啊。
请大家帮我看看这个电路在继电器(24v)不吸合时为什么老烧稳压管,R10电阻不是经常烧,但继电器吸合长了也会烧的.

TOP

电压30V高了,能用电压低的继电器,就用低的,小于等于12V,另外的用多个稳压管串联,加大电阻减小电容,测其电流,调准到合适值。

TOP

R10可以不要用,稳压管在这并不是稳压的作用,而是限压用的,这种电源的电压是要根据你负载而定的,并不是稳压管所稳压的,你电路设计上就不对了

TOP

我来分析一下你的稳压管为什么老是发烫,稳压管的伏安 特 性它是在电流加大加而电压不会升高的但也是有限的,管子发烫就是说明你的电流过大,电流过大的的主要原因很明显是你的继电器所引起的

TOP

我来分析一下你的稳压管为什么老是发烫,稳压管的伏安 特 性它是在电流加大加而电压不会升高的但也是有限的,管子发烫就是说明你的电流过大,电流过大的的主要原因很明显是你的继电器所引起的

TOP

阻容降压有个特性是适合用于恒定负载,你的继电器不工作时等于没有这个负载,这时全由稳压管来承担过压,所以引起发烫,如果一定要用可以考虑加一只三极管N3在N2的集电极提取基极电压,用这个增加的三极管来控制一个与J1等值的负载电阻(功率适当)或干脆再加只J2由N3来控制J2,由J2来控制红色LED,这样会显得笨点,主要目的是来保持负载的恒定,供参考.

TOP

回复 #3 jianyu0353 的帖子

还有一点,阻容降压一般应采用半波镇流

TOP

新手刚来

顶以下 呵呵呵呵

TOP

 15 12